建筑电气论坛-Building Electricity's Archiver
建筑电气论坛
›
建筑电气技术
› 电力管道镀锌钢管预埋连接问题
nlg
发表于 2013-8-5 17:50:01
电力管道镀锌钢管预埋连接问题
在电力管道施工中,预埋的镀锌钢管(DN100,DN150)采用什么连接方式?(螺纹连接,紧定连接,卡套连接,焊接),根据什么规范选择施工方法,还是按设计图纸施工。如果设计没有说明怎么办?
sgf2002
发表于 2013-8-6 09:16:51
回复 1# nlg
参考GB 50575-2010 《1kV及以下配线工程施工与验收规范》第4.2.4条
nlg
发表于 2013-8-6 10:17:51
非常感谢楼上的回复。