SPD接线形式SPD接线形式,《雷规》附录J 表J.1.2和图J.1.2-1~图J.1.2-5,《建筑物电子信息系统雷规》图5.4.3-1,都有图示。
但有一些疑惑
1. 按《雷规》附录图J.1.2-5,SPD的下端引线有二根,一根引至接地母排,另一根接PE线。这种下引线接法是否可看作凯文式接线方式,即下引线长度为0,使有效电压保护水平大幅度降低。
2. 凯文式接线方式观点成立的话,那么《雷规》附录图J.1.2-1~图J.1.2-4,5a和5b同时接上,会使有效电压保护水平大幅度降低。
《雷规》附录J 表J.1.2,有接线形式1和接线形式2,具体区别在何处,请防雷方面行家告知。 我觉得这个图不是为了说“凯文接线”,但如你所说,可视为凯文接线,只解决了下引线,上引线还要这样做才更有效。其实要使引线在0.5m范围内,不这样接线还真难实现 回复 1# 入门者
《雷规》附录J 表J.1.2,有接线形式1和接线形式2,具体区别在何处
---接线型式1---4P接法
---接线型式2--3P+N接法
估计是编制者从哪儿引用来的表格,忘记给定义了 回2#w版主 :
如果能解决下端引线的问题,那解决了大部问题,因为下端引线长于上端引线长度,只要SPD安装位置靠进进线处,即使上端接法,按当前多为T型接法,上端引线降到0.5米以下不成问题,这样一来,起码少了下引线一段压降,所以可使有效电压保护水平大幅度降低。 回3#sgf2002:
谢谢解答,你的解答的原始出处,哪里可查到? 回复 5# 入门者
可以查阅王厚余编写的《低压电气装置的设计安装和检验》第三版 凯文式接线方式的引接线导线截面和其它要求的改变
如果1#所指的接线是凯文式接线方式观点成立的话,下端口引线截面可用6平方毫米线,雷电流通过时间很短,导线热稳定性也能满足,考虑SPD短路,引起工频电流短路,下端口引线已变为二路,单根线上的电流也变小,热稳定性也不成问题。也不需直而不弯,施工要求可降低。 回3#sgf2002:
谢谢解答,你的解答的原始出处,哪里可查到?
入门者 发表于 2013-8-5 16:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
引自IEC 61643-12-2008 《连接至低压电源系统的浪涌保护器件 选择及应用原则》第6.1.1
本帖最后由 sgf2002 于 2013-8-6 14:12 编辑
接线型式1和接线型式2就是上图2种接法CT1、CT2
看过原始出处IEC的条文后,楼主您的问题及迎刃而解了
是规范COPY有些走样了,引起您的误解 有中文的解说吗? 回9#sgf2002:
IEC关于SPD下端口的接法是与《雷规》不一样,《雷规》里是5a或5b这一“或”字,就意味着只要选其中之一可以了。
而IEC的图没有这种选择,二者都要接的。 按《雷规》强条,接线形式2是不允许的:
强条要求SPD的电压保护水平值应...或等于2.5kV。
接线形式2,二只SPD是串接的,串接后的电压保护水平值是相加的,也就是说SPD电压保护水平值为5.0kV,SPD本身已超出设备耐压,再加上引线压降,“有效电压保护水平值”大大超过允许值,无法起到SPD保护作用。