DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》
尺短寸长 发表于 2013-8-1 11:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
似乎JGJ也在编制一部《民用建筑电气防火设计规范》。
希望JGJ这部规范能够解决这些问题,千万不要“旧仇未了,又添新恨”! 似乎JGJ也在编制一部《民用建筑电气防火设计规范》。
希望JGJ这部规范能够解决这些问题,千万不要“旧 ...
yangyang7201 发表于 2013-8-1 11:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个就是地标升国标,N年前就听说过,不过至今还无音信。 DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》也存在不少问题和含混不清的地方,亟待完善和改进。 12.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的房间,应设置备用照明并应保证正常照明的照度。
这里的配电室如果没有消防负荷从此配电室引出,也要备用照明达到120分钟或180分钟吗? 这里的配电室如果没有消防负荷从此配电室引出,也要备用照明达到120分钟或180分钟吗?
1、一看有没有重要负荷;{:smile:}
2、没有重要负荷,二看审图人员心思。{:sad:} 审图的相对好说话,怕消防的抓去罚款。比如一个小区有好几个配电室,有的配电室只提供三级负荷这时我很纠结,要不要设设备用照明,如果设,灯具蓄电池的时间达不到要求,只能采用两路电源。不设怕消防的抓去罚款。{:funk:} 只提供三级负荷:
如果配电室具备二级负荷及以上的供电条件,那就按两个回路设置 ATSE 双切后供消防用电设备(包括消防备用照明)。
依据:GB 50016-2006 第 11.1.1 条的条文说明。
因为三级负荷单电源供电即满足要求,如果配电室不具备二级负荷及以上的供电条件,那就单电源供电好了,消防备用照明配个 30min 的蓄电池,应该可以了。
为什么说这个“180min ”形同鸡肋?
这种情况也是其一。 单电源一断电,所有的消防水泵、消防风机全“挂”了,消防备用照明要这个“180min ”又有何用? 再说了,消防应急照明:
30min 的持续工作时间,制造标准为 90min(出厂考核);
180min 的持续工作时间,制造标准得是多少时间呢?
一直搞不明白。{:sweat:}
请教老诚版主,怎么理解这个问题? 明白了,谢谢尺总。{:49:} 仅对楼主回复:
蓄电池是另外配电,可以选择的,我知道的是有的,这边的工地就是用的这种,验收时测了时间,满足180分钟要求。 验收时测了时间,满足180分钟要求。
slichhappy 发表于 2013-8-1 15:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
就是呀。
“验收时测了时间,满足180分钟要求”能保证将来在使用时满足“持续工作时间的180min ”要求吗?
“出厂试验满足90分钟要求”,是因为 0.4X90=36分钟(蓄电池老化衰减至40%),故认为满足“持续工作时间的30min ”要求。 GB 50016-2012(送审稿)《建筑设计防火规范》(送审稿)
12.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房 ...
尺短寸长 发表于 2013-8-1 07:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
任老已经指出来了。
但是,集中供电的应急照明可以做到的,自带蓄电池的灯具没必要这么要求,体积很大的。 希望尽快落到实处,不要我等为难了。