丙类厂房设置火灾自动报警问题
三层丙类厂房,总建筑面积2200平方米。按《火灾自动报警系统设计规范》第3.1.1条需要设火灾自动报警系统;按《建筑设计防火规范》第11.4.1 条又不需要设置火灾自动报警系统。到底依据哪个规范为准?是否需要设置火灾自动报警系统? 一般是看防火规范,不过厂房有排烟的话要做,丁类的也要 无喷淋,无排烟。 建筑规范和高规规定哪些地方要设火灾自动报警系统,设立之后才看《火灾自动报警系统设计规范》来定级。 看审图人的意见{:sweat:} 消防是看建筑防火规范的是否做火灾报警系统,确定要做了再看火规。 建筑规范和高规规定哪些地方要设火灾自动报警系统,设立之后才看《火灾自动报警系统设计规范》来定级。dzkxian 发表于 2013-7-29 13:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个说法长久以来一直存在。但从规范制定角度,都是并列的国标,国标何时分过高低上下子母?建规与火警规范又非同一批人员制订,或有过条文关系协调的记录明证。所以对这个说法我一直存疑。 回复 7# rainmen_73
高规编写者解释消防规范电气
公安部四川消防研究所
《高层民用建筑设计防火规范》
国家标准管理组
冯小军
常见问题解答
6、火灾自动报警系统设计规范中丙类厂房不分面积大小均需设火灾报警,比建规要求严格,如何执行?
答:咨询《建规》管理组。这种情况通常先考虑“母规”,再考虑“子规”。 GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》
3.1.1 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险程度、疏散和扑救难易程度等分为特级、一级和二级,并宜符合表 3.1.1 规定。
表3.1.1火灾自动报警系统保护对象分级
……
(1)GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》,是一本如何实施火灾自动报警系统的设计规范。
(2)设置火灾自动报警系统,其分级原则也是宜(注意不是“应”)符合表 3.1.1 规定。 安防总原则看《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004),各自系统具体,入侵报警则执行《入侵报警系统工程设计规范》(GB 50394-2007),视频安防监控系统的设计执行《视频安防监控系统工程设计规》 (GB 50395-2007),消防规范之间也是类似的关系。 回复rainmen_73
高规编写者解释消防规范电气
公安部四川消防研究所
《高层民用建筑设计防火规范》
...
尺短寸长 发表于 2013-7-29 23:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一家之言。既有此说法为何不写入规范!?报警规范关于二级保护对象的条文说明还说是对建规的补充呢(“故本规范将《建筑设计防火规范》或《人民防空工程设计防火规范》中未有明确要求设置火灾自动报警装置的某些公共建筑或场所列入二级保护对象。”)。规范的母,子之分除非在规范编制应用中有明确规则说明才可信可用。 你们看一下报警规范的条文说明。文字有点长,意思是《建规》、《高规》等规定不具体,报警规范更为具体。按照这个样子来理解,具体设置部位应以报警规范为准。不存在母子规范的问题。 应设....... 本帖最后由 yu990921 于 2013-7-30 10:22 编辑
尚应增设脸盆自动泼水联动控制系统
及自动拨打110~119 回复 10# 秋石 ~
回复 14# yu990921
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=20376&extra=&page=4
公安部四川消防研究所规范技术研究室(50#) PK 公安部沈阳消防科学研究所GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家标准管理组(51#)