如何正确选择低压断路器?

{:4_98:}(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。
(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。
(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。
(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。
(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。
第五条在什么书上有计算实例或者相关的讲解?

东海龙王 发表于 2013-7-28 14:21:17

老帕的书应该有讲解。

hbsjzsjy 发表于 2013-7-28 14:27:53

这是大鼻子N年前网易论坛的作品

贾行家 发表于 2013-7-28 19:37:12

再见鼻子的老帖

taiyuntao 发表于 2013-8-19 18:02:53

老帕的什么书,求东海龙王明示