电镀车间的照明灯具和穿线管应该如何选择?

本帖最后由 sy8653554 于 2013-7-28 12:08 编辑

现有一电镀车间,由于有防腐蚀要求,车间没有采用钢结构,而采用的是混凝土排架结构,那么为了满足防腐蚀要求,电镀车间的照明灯具和穿线管、配电箱应该如何选择?

yu990921 发表于 2013-7-28 15:30:06

灯具:防腐灯具就可以了
线管:PVC
配电箱:对应的防腐型

其它,若腐蚀性气体比空气重,且不是是弥漫性的,灯具用普通密闭的就可以了,线管可以SC暗敷或者敷设在高处

若是腐蚀性液体且地面有腐蚀可能,那就别在地面内敷设,总之趋利避害吧。


下面严重就把东西往上部装,反之亦然。

照你说的样子貌似是比空气轻的