消防水箱的水位显示问题请教
本人是电气专业,现请教一个跨水专业的问题:《建筑给水排水设计规范GB50015-2013(2009版)》第3.7.7条提出“水塔、水池应设水位监视和溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。”
疑问:这个水位监视和溢流报警装置究竟是何物?我的理解:水位监视=水位计,溢流报警装置就不知道是什么了,报警向哪里报警?如果工程没有监控中心呢?信息传送通过什么渠道来实现?
电气的《火灾报警规范》第5.3.3条:设置在消防控制室以外的消防联动控制设备的动作状态信号,均应在消防控制室显示。这句话应该包括消防水箱内的稳压泵/增压泵,但是水专业说稳压泵和增压泵是通过水的装置(具体什么装置,我现在说不清楚,水专业人下班回家了)能自动启动,那么还需要显示在消防控制室么?如果实现呢? 本人查阅了《液位测量与控制D703-1-3》,图集上只在水箱处设置水位信号箱(或水泵控制箱),没有注明如何把信号传送至监控中心,且报警电铃设置于控制箱内,控制箱在屋顶,一般没人,报警不等于没报一样么?
请大师给出具有操作性的设计方案,别糊弄 消防水池或水箱可用液位计或浮球阀,都能给出不同高度的液位。通过消防模块取不同高度的液位。
稳压泵是靠压力表计控制的,但其运行、故障、手自动信号要送到消防控制室,多线接至消防控制室。 回复 3# wosuwoxing
请教wo版 平时做项目时 稳压泵你做手动控制线吗? 那么报警在哪里实现呢?还是在屋顶报警警铃么? 回复 4# chenshisheji
不做联动,指把运行、故障、手自动信号反馈给消防系统 那么报警在哪里实现呢?还是在屋顶报警警铃么?
shenfg 发表于 2013-7-28 16:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
液位报警可通过模块接入消防系统 回复 6# wosuwoxing
谢谢