关于应急广播设置
火规50116
火灾应急广播与公共广播合用时应符合下列要求:
应 设置火灾应急广播备用扩音机其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。
当建筑为集中报警系统时,设置应急广播,要考虑这个1.5倍吗?
先感谢各位不吝指教啊!
wosuwoxing
发表于 2013-7-26 12:30:10
规范很清楚了,要考虑1.5倍,需要注意的是同时播音区域决定了功放的容量