求助
有一个建筑面积超过6000平米的商场,一层周边对外隔出了许多小门市,我想问下这些门市用设应急照明及疏散指示吗?还有用上消防吗探测器之类的东西?求大家帮帮忙!!谢谢! 本帖最后由 yu990921 于 2013-7-24 11:22 编辑大多数情况下,小门市(网点、出租商铺)也要设应急照明和探测器、手报,声光报警、火灾广播、消火栓什么的,其它跟防火分区有关的如层显什么的一般可不设,因为小网点的防火分区经常建筑自己都说不清。问总工是装联网的报警还是独立式报警还是可以不设。
应急照明,在AL箱内单设回路,消防配线。装若干双眼皮大眼睛,断电自动强启,出口标志灯LED长明,差不多了,疏散指示LED长明按照视距装设,从内部能看清出口灯不超视距就不装。
但是潍坊审图中心不认可长明做法,咨询一下周围同事,当地不认可就把出口和疏散做成强启的。 楼主,你得把这个建筑的状况说清楚,整个建筑就是6000平方米的商场吗?还是这6000平方米只是这个建筑的一部分?建筑几层啊?多高啊?
页:
[1]