住宅用电容量配置标准
根据《河南省电力公司新建住宅配电工程建设技术规范》建筑面积小于50平方米4kW,50-120:8kW,120-150:12kW,150以上:16kW。住宅用电负荷采用建筑面积是否合适?对于多层、11层、18层、34层等不同类型的住宅,同样的建筑面积,其套内建筑面积相差较大,但要求每户的用电负荷一样,是否合理?建筑面积160以上是否只能采用三相供电? 这样的话 按照套内面积来定容量比较合理,一般大于12KW宜采用三相 河南的标准也太高了吧大于12KW的,一般就是三相供电了 不是搞地域攻击,河南电业局的标准着实有点瞎搞,拍脑瓜的产物 和江苏的标准比,多了一个50平方以下的4kW标准,其余一样。江苏是以省标的模式确定的。05年以来就实施了。 a) 建筑面积在80 m2及以下的住宅,基本配置容量每户4kW;建筑面积在81~120 m2地住宅,基本配置容量每户6kW;建筑面积120~150m2的住宅,基本配置容量每户8kW;建筑面积150m2以上的住宅,基本配置容量每户12kW。
b)别墅类住宅用电容量根据实际需要确定,每户宜不小于16kW。
c)居住区内公共设施负荷按实际设备容量计算。设备容量不明确时,按负荷密度估算:物业管理类60~100W/ m2;商业(会所)类100~150W/ m2。 山东的标准 我也有同样的疑问,由于多层、高层的公摊面积不同,使得同一户型在不同情况下的建筑面积有所差别,电气上选择用电容量配置是否一定要按照建筑面积来选择。 住户容量配置是按建筑面积不是按使用面积所以不管公摊多大影响不大 不是搞地域攻击,河南电业局的标准着实有点瞎搞,拍脑瓜的产物
yjgabc 发表于 2013-7-20 17:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
江苏06年就是这样了,最低标准时8KW,没有4KW的 回复 7# 嘿嘿嘿嘿
感觉山东的标准还有点靠谱。