QF1烧毁的原因
此为一商业的配电示意图(所有现象是听维修人员说的),用户擅自将开关改为400A,现QF3回路短路,QF3\QF2\QF1均未断开,造成QF1上端头起火,烧毁了QF1,造成控制柜的所有回路断电,请教两个问题:1、配电柜里用70铜芯线合理吗?
2、请各位前辈帮忙分析造成此现象的原因。
附配电示意图:
本帖最后由 yu990921 于 2013-7-18 17:23 编辑
你的意思是三个都不动作,那么要烧也是QF1和QF3的上端一起烧啊,怎么QF1烧没电了QF3都完好无损没道理,除非QF3下端电缆大于70
三个都不动作,没道理,除非原设计就是错的
QF3分断能力不足,本次短路,大概猜一下,2KA短路电流。
QF3拒动。
QF2断路器400A的,热脱扣时间为10秒以 ...
治学以诚 发表于 2013-7-19 17:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
若QF3分断能力不足,那么QF3也会一并烧坏 QF3烧没烧呢,楼主 回复 7# yu990921
QF3未烧毁哈。 回复 6# 嘿嘿嘿嘿
是啊,但QF3没烧啊。 回复 3# 治学以诚
不是,是上海三开的。 有没有可能QF1线没有压紧,发热起火然后上面短路了。