低压配电设计规范 【第2.1.2条】讨论!

低压配电设计规范:
第2.1.2条 验算电器在短路条件下的通断能力, 应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。

请问大家:此处的“附近”,怎么理解?

治学以诚 发表于 2013-7-18 17:30:37

elegantyuer 发表于 2013-7-19 09:29:55

被验算回路,短路地点A,A的附近接有电动机。
治学以诚 发表于 2013-7-18 17:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    诚版的解释 我还是不明白,规范中没有详细的条文解释,个人觉得这个“附近”真是糊涂,难道没有定性的说明吗?有没有什么规范或标准。

yu990921 发表于 2013-7-19 10:44:37

是不是算到短路点引起保护动作影响本楼范围之内,装个低电压保护把它们切了

lujlu73 发表于 2013-7-23 15:17:31

实质就是把电动机看成电而已,倒送电。

elegantyuer 发表于 2013-7-24 09:09:44

看来回帖的朋友还是没有谁能正面的说说“附近”这个词出现在规范里,什么意思?附近具体指什么范围?

ced999 发表于 2013-7-24 09:22:57

例如某个设备机房,一排MCC柜,要验算母线上、或者MCC柜一个出线开关下口的短路电流,那么如果有大功率电机设备机房内,就叫“附近”。
要说3m、5m、10m、20m?没有定量的数值,只能由设计人综合考虑

JHL123321 发表于 2013-7-27 10:58:14

1%没什么实际意义,忽略不计啦

elegantyuer 发表于 2013-7-30 16:12:31

1%没什么实际意义,忽略不计啦