本帖最后由 yu990921 于 2013-7-18 09:53 编辑现有12盏250W金卤灯,启动电流倍数2,启动时间180s,功率因数0.9,
拟采用四极微断配接触器配电,每相带4盏,BV-4(千米4.61Ω)配线,线路长度L=60m
前级压降控制在3%,末灯压降控制在2%。
Pj=1.2*12*0.25=3.6kW
Ij=Pj/(U*cosΦ)=3.6/(0.38*0.97*0.9)=10.85A
Ijf=Iqd=2*Ij=21.7A
安装环境降容系数取0.9
请教大虾,
1、
按目前施耐德和ABB两家的主流微断和接触器分别如何配置比较合理?有对应脱扣曲线图的麻烦贴一下。
2、末灯启动时压降和正常时压降各多少?能否满足要求? 这么简单的问题老师们都羞于启齿了么 1、以前想当然认为三相供电相当于是三个单相共N吧,N线不产生压降,比纯单相供电,供电半径更长,是错的吗
难道是N线的2/3长度存在不平衡电流?N线压降的计算公式怎么写
2、那么三相间隔供电假设三相平衡情况下,末灯处的压降与单相供电时的压降可否比较一下 本帖最后由 yu990921 于 2013-7-20 08:01 编辑
1、可以这么认为吗 0.85:2=0.425? 2:0.85=2.353
2、按终端回路末灯压降2%控制时,4平导线输送能力大约是(60m*2)*(4*0.25kW)=120kWm(比某本书上的cosΦ=1时103kWm大了点),
3、假定某相带了12盏譬如路灯,I=12*1.4=16.8A,启动电流2*I=33.6A,微断选C-20A,,在33.6A相当于1.68In时能大于启动时间180s吗
哪一家的什么微断能躲得过启动曲线
相线产生的压降能和N线产生的压降用代数和直接相加吗
三相轮换供电时N线压降的问题有规范或手册讲过吗去学学,有嘛软件算也行