cwzfirst 发表于 2013-7-17 10:18:07

柴油发电机房是否需要抬高呢?

该项目地下室只有一层,柴油发电机房设置在地下室,考虑到防水淹的角度,柴油发电机房是否需要抬高呢?规范上是否有相关依据呢?求各位大大指导。

老康阁楼 发表于 2013-7-17 11:39:21

发电机有安装基础,如果仅有发电机做后砌门槛,发电机房有大量配电柜抬抬,发电机尺寸一般都不大,除了避让风管,净高都是够的

wosuwoxing 发表于 2013-7-17 14:05:43

市电更为重要,变配电室建议抬高,柴发有条件可抬高,没条件,不抬高也没什么。

短路以后 发表于 2013-7-17 14:07:57

国标图集,柴油发电机安装。抬高了300。没有规范要求。只要考虑防水措施。

东海龙王 发表于 2013-7-17 17:58:58

没必要。
本身有个基础,发电机还有地盘高度。

东海龙王 发表于 2013-7-17 17:59:04

没必要。
本身有个基础,发电机还有地盘高度。

yu990921 发表于 2013-7-17 20:35:15

正确答案是:

有落地柜子时抬高,同变配电室;貌似是不小于50mm,300忒高了,控制在一个踏步高度(150?)就差不多了

无落地柜时随便,建筑爱咋做咋做;但是基础做不做随便,N多年不做发电机的基础了,以前还照书上画基础、隔油沟(槽)、吊钩什么的,别人都不画,审图的也不提,我也不画了NND