尺短寸长 发表于 2013-7-17 18:40:09

霞山观海长廊几十盏路灯大白天齐亮着
TT系统,接地故障时,路灯能够正常点亮。
治学以诚 发表于 2013-7-17 12:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

如果,老诚版主同意将上述的一段话改成:
霞山观海长廊几十盏路灯大白天齐亮着
TT系统,接地故障时,若电气设计不正确或电气设计正确但保护电器却出现故障拒动,路灯可能会正常点亮。

我们还是能够认同的。

治学以诚 发表于 2013-7-17 18:47:58

治学以诚 发表于 2013-7-17 18:49:10

治学以诚 发表于 2013-7-17 18:49:56

尺短寸长 发表于 2013-7-17 19:02:45

回复 17、18# 治学以诚

TN-S 系统发生接地故障,不会拒动?
老诚你凭神马,认定“TN-S 系统……不会拒动”?

路灯还“正常亮着”,人一碰灯杆挂了,TN-S 系统不会有此现象的?
老诚以何为据,认准“TN-S 系统……不会有此现象”?

治学以诚 发表于 2013-7-17 19:08:43

治学以诚 发表于 2013-7-17 19:09:31

尺短寸长 发表于 2013-7-17 19:14:34

我没有认定,TN不拒动,我认定拒动时,也是安全的。

同样剩余保护断路器用在路灯中,接地,
TN,瞬动一层主保护,RCD一层主保护,过流一层后备保护,就三套保护了。
TT,RCD一层主保护就完了,什么也没有了。
你说安全性能怎么比啊。治学以诚 发表于 2013-7-17 19:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

请问老诚版主:
1、绝大多数市政路灯,设置 RCD 了吗?{:24:}
2、假定“过流一层后备保护”(指相线发生接地故障)能成立为前提条件,老诚你敢说“我认定拒动时,也是安全的”?{:1_274:}

尺短寸长 发表于 2013-7-17 19:16:37

你不懂,处处都不懂,这些问题,你是不应该问的。
治学以诚 发表于 2013-7-17 19:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

因为不懂,所以得时时刻刻向“什么都懂”的老诚版主学习、讨教才是不是?{:smile:}

尺短寸长 发表于 2013-7-17 19:22:06

“不懂”已然极为难过,老诚版主居然还规定“不应该问”,本论坛发帖求助的我等一众菜鸟,情何以堪?{:4_100:}

尺短寸长 发表于 2013-7-17 19:31:59

没有调查,就没有发言权。

老诚你调查过市政路灯是设置 RCD 的?

jychen1 发表于 2013-7-17 22:21:38

值得深思啊。生命应尊重。

秋石 发表于 2014-9-24 09:49:20

老诚,调查清楚后再发言!

zz_1973 发表于 2014-10-9 09:11:45

我怀疑是没有设计RCD引起的故障,而不是RCD没有动作。
实际上TN系统中,基本也是依赖RCD实现接地故障保护,虽然依赖性没有TT那么高。

zz_1973 发表于 2014-10-9 09:15:32

本人的看法,如果不依赖RCD实现的接地故障保护也不可靠。
关于RCD的设计规范,唉,(以下略去一千字……)