viking 发表于 2013-7-13 21:13:45

请教:风机及消防风机要不要加漏电保护装置?

请教: 风机及消防风机要不要加漏电保护装置?
         规范中说 电机应设置短路保护及接地故障保护。
消防风机可不可以用短路保护兼做接地故障保护(TN-C-S系统)?
         我平时的做法是不加的漏电保护的,但是看到有些设计院是加的。有点迷惑了。
先谢过!

yu990921 发表于 2013-7-13 23:49:09

本帖最后由 yu990921 于 2013-7-13 23:50 编辑

电机设置短路保护和接地故障保护应该是一个强条,出来好几年了

我用过专职的I保护的MCCB
用过兼职的漏电火灾监控、漏电断路器或者CPS
看别人好多都没管这条

图审都没提过

viking 发表于 2013-7-15 07:07:31

电机设置短路保护和接地故障保护应该是一个强条,出来好几年了

我用过专职的I保护的MCCB
用过兼职的...
yu990921 发表于 2013-7-13 23:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    说白了,接地故障不就是短路嘛,只是叫法不同而已。为何要加漏电呢?

joad1 发表于 2013-7-15 09:52:19

我这么认为,可以加也可以不加,加的话就是作用于报警,不作用于切断电源;不加,完全可以。