闻见知行 发表于 2013-7-11 13:24:58

腐蚀环境中,暗敷设的线路还需要做防腐蚀处理吗?

腐蚀环境中,暗敷设的线路还需要做防腐蚀处理吗?

ranxh 发表于 2013-7-11 13:46:34

暗敷穿管要做防腐蚀处理。

RK5707 发表于 2013-7-11 17:44:49

如果采用的是热镀锌钢管就不需要特意做防腐了。

yu990921 发表于 2013-7-11 19:37:13

本帖最后由 yu990921 于 2013-7-11 19:43 编辑

根据腐蚀源的性质采取不同的防腐措施,

考虑腐气体相对于空气的密度、化学物理性能、腐蚀速度等等


热镀锌钢管对于酸性气体腐蚀如化工场所或者化学实验室蚀没有效果的

密度小于空气时,管线采用钢材时可以低位敷设,高位的暗敷或用PVC,设备采用适当的防腐型式,反之以此类推。

对于腐蚀性液体或者土壤,用玻璃钢或者PVC什么的,有的环境还会同时析出爆炸性气体如氢气,还有的会同时存在放射性,还要重新考虑。