单相插座回路采用不断N的1P的RCD,有什么问题?

参加住宅验收,发现单相插座回路采用不断N的1P的RCD,与图纸不符,应该提出来吗?这样做有什么问题?

890214 发表于 2013-7-18 15:08:31

为什么没人回答呢?

rainmen_73 发表于 2013-7-18 15:14:24

住宅内非专业人员使用,漏电动作本应断开所有带电导体更安全。

yu990921 发表于 2013-7-18 17:25:49

与设计不符还不提,你去干吗的,后果是什么,断开后自己去摸一下N线就知道了

azbe 发表于 2013-7-18 18:26:55

应该没有大问题,规范上也是允许采用的

awert 发表于 2013-7-18 18:42:54

没有关系,即使手摸N线也没有丝毫异样,除非电位漂移了,或者同时处于极端潮湿环境。

rainmen_73 发表于 2013-7-18 20:02:27

万一L,N接反呢

awert 发表于 2013-7-18 20:10:17

这种可能性不是很大吧,上端是有专业电工施工,这个都可以接反,现场,监理,质检,全部失职。

rainmen_73 发表于 2013-7-18 20:12:03

住宅是非专业人员维护,装修电工的水平你能保证吗

rainmen_73 发表于 2013-7-18 20:16:47

在国外,非专业人员使用维护的场所,电气保护的要求都会更高,比如终端箱应该用PZ20,打开前盖,带电部件都不允许裸露,都带防护遮挡