920156516 发表于 2013-7-9 06:59:32

请问路灯配电系统的要求

1、请问路灯配电用TT多还是TN-S系统好。
2、如果用TT的话首端用4p的RCD,这样会一个路灯故障就一条路都暗了
3、TT,路灯单独接地的电阻要求是多大?小于10,还是公式?
4、可不可以TNS,路灯处重复接地,首端RCD?

治学以诚 发表于 2013-7-9 07:52:15

治学以诚 发表于 2013-7-9 07:52:37

治学以诚 发表于 2013-7-9 07:55:15

治学以诚 发表于 2013-7-9 07:56:46

920156516 发表于 2013-7-9 10:45:43

若以路基土壤500欧米来算,需要20根垂直接地极。布排长度100米。
接地极费用估计需要1万元以上。
除非脑子 ...
治学以诚 发表于 2013-7-9 07:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

谢谢诚版,那采用TT系统,对施工这个接地电阻没有量化要求吗?如果按公式施工应该不现实吧,所以是不是只要标明RCD的动作电流就行了,对接地电阻不需要具体说明?

治学以诚 发表于 2013-7-9 10:55:39

治学以诚 发表于 2013-7-9 11:05:21

铁甲龙魂 发表于 2013-7-9 11:44:59

学习了!~~~~~

RK5707 发表于 2013-7-9 13:20:23

回复 8# 治学以诚


    诚版息怒。。{:4_117:}

请教个问题。路灯采用TN-S系统然后,首段使用RCD ,这个RCD整定到多少呢??30mA?300mA?500mA?首段加RCD的目的是什么呢??防止漏电是漏电电流对人体的伤害? 但是如果整定到30mA,那会不会发生过度灵敏的情况1千多米的配电线路,漏电电流应该不至30mA.(这个数据具体多少,我也不清楚).但是整定到300mA或者500mA时,万一漏电了比如100mA RCD没有动作。这个是不是有安全隐患??

请诚版明示!{:4_117:}谢谢!!

治学以诚 发表于 2013-7-9 19:40:17

治学以诚 发表于 2013-7-9 19:48:27

lwj0570 发表于 2013-7-10 16:30:56

回复 12# 治学以诚


    TN-C-S或者TN-S系统,变电所内部中线点跟设备外壳可导电部分一般是共用接地的,一旦高压侧出现接地故障,这个故障电流很大,那PE线或PEN线以及设备外壳不就会出现很高电电压了么(串入高电位),由于室内做了总等电位,电压升到同一水平,不存在电击危险,但是室外路灯不重复接地(相当于局部TT系统),那还是会存在很高的接触电压。

治学以诚 发表于 2013-7-10 17:33:20

治学以诚 发表于 2013-7-10 17:37:23