本帖最后由 lichengjian 于 2013-7-1 14:20 编辑《低压配电设计规范》7.0.1说。。。:单相二线制。。。,而条文说明里又有单相三线制这一说,具体是怎么区分呢?还是类似于TN-S与TN-C-S需做重复接地来划分的?
手上有一个别墅,属农村自建房,户主坚持用单相进电,面积300平米,共三层,每层设一配电箱,一层设总箱,容量20KW,计算电流100多A,主断路器选125A/2P,关于这个125A/2P,有微断吗?塑壳一般只有3P吧,这个难题真不好解决
刚从《民用建筑电气设计数据手册》第二版看到的单相三线制,两根线是引自不同相,相位角相差180度 你可以用规范和他说事啊,规范说的很清楚,啥时用单相供电,啥时用三相供电。 本帖最后由 尺短寸长 于 2013-6-24 12:14 编辑
单相二线制引出:一中性线一根相线。
单相三线制引出:一中性线两根相线。以取得不同的电压,如110伏与220伏。即变压器带中间抽头的那种。
主断路器选125A/2P,关于这个125A/2P,没有这么大的微断。
微断最大100A。
本例应当三相配电。治学以诚 发表于 2013-6-24 11:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
诚版主,请注意了:
1、单相二线制引出:一中性线一根相线——
老诚,这个只是单相两线制的情况之一(比如:我国的低压AC220V)吧?
还有就是单相两线制的情况之二:两根相线组成的单相两线制(比如:我国的低压AC380V)。
2、 单相三线制引出:一中性线两根相线。以取得不同的电压,如110伏与220伏。即变压器带中间抽头的那种——
老诚,这个应该有单相三线制和两相三线制吧?
两相三线制:一中性线两根相线(两根相线:相位差180°)。以取得不同的电压,如110伏与220伏。即变压器带中间抽头的那种。
单相三线制:一中性线两根相线(两根相线:相位差0°)。 回复 4# 尺短寸长
看明白了,谢谢 请问诚版主:
单相两线制 —— 只能从“单相变”引出?
两根相线组成的单相用电系统(比如:相位差120°的两相) —— 属不属于“单相两线制”? 请问诚版主:
单相两线制 —— 只能从“单相变”引出?
两根相线组成的单相用电系统(比如:相位差120°的两相) —— 属不属于“单相两线制”?
三相系统变 —— 不能引出“两相三线制:一中性线两根相线(两根相线:相位差120°)”?
接L1与L2相变,仍是单相系统 —— “中性线两根相线(两根相线:相位差180°)。以取得不同的电压,如110伏与220伏。即变压器带中间抽头的那种”属于“单相系统”? 本帖最后由 lichengjian 于 2013-7-2 15:34 编辑
回复 9# 尺短寸长
尺总,我的帖子加了单相三线制的接线图,这应该是没错的,单相三线制也只有这一种制式,我琢磨着;而且相位角相差120度的电源本身不平衡,发电机恐怕较难实现 回复 13# 治学以诚
老诚版主真会扯!
难不成低压配电“带电导体”的“线制”必定是按“变压器低压侧”来划分的吗?
低压“两相三线制”—— 我还真搞一个“两相变压器”吗?我不能从“三相变压器”配出一个“两相三线制”吗?
老诚版主真能扯!