oovvuu 发表于 2013-6-16 11:42:07

800A插接母线外形尺寸是多少?大大来帮助一下!

800A插接母线外形尺寸是多少?(含横截面尺寸)专家有知道的来指导下~谢谢

yjgabc 发表于 2013-6-16 16:27:02

肯定没有确切的数值,厂家不同尺寸不同。建议你查下国标图集,封闭母线安装,他的附录里有几个厂家的样本,你查一下。

东海龙王 发表于 2013-6-16 18:15:55

母线也有好几种。
共箱式封闭母线,是空气绝缘的,但是每相之间有一定的间距。
还有一种密集母线,相间绝缘以绝缘材料包裹分隔,体积较小。

东海龙王 发表于 2013-6-16 18:18:08

【母线】91D701-2 封闭式母线安装,可以查到外形尺寸。
在进行平面布置时,各母线槽之间间距考虑中对中400mm,足够。