桥架安装施工细部做法(非原创)
桥架:跨接表识,弯曲度一致http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/103327a3yyp1hjzhbrcku0.jpg
http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/103327w1fdrltjobmjkrmb.jpg
桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。
金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
跨接线压线处细部做法,如下:
http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/103541lz4y6d6bbmkszoqw.jpg
http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/103541zky6ppvcqp34nmrg.jpg
注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线
螺栓的个数;压接位置,如下:http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/103839yghokbxmsu8tbnpk.jpg
破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫,如下:http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/103853p88ejqipgrdm3mhn.jpg
错误的压接,顺序不对,如下:http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/1039051gbqc478wwtnejjv.jpg
重要房间桥架的接地,如下:http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/1041191ewjxcpollnfzfea.jpg
http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/104119ojptgqdummqrbmjy.jpg
http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/104119evg3htgplcekepkr.jpg
桥架 母线防火泥封堵http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/104206iejlbquortdttnkq.jpg
电井内桥架接地及表识,如下:http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/104256lwmp3s4akxi4qgvx.jpg
桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。
桥架内部要加设防火封堵或加设防火包
钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。
桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。
螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。
注意转弯处支架的设置配电室大型桥架要采用可调式组合支架大型工程桥架弯曲度要一致,如下:http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/104413salfoxghjczlylii.jpg
http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/104414oxucdv6wzcdanoka.jpg
三通变径使用合理,如下:http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/104628iwcimpblpga8eobt.jpg
http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/104628jygmumvfuuljh7lx.jpg
http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/104628geeuw9a7zdqxkjpy.jpg
桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩,如下:http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/104949epcz4uxxfamzbu2p.jpg
桥架提早做在上,如下:
http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/105010jrsfzwvkggd5z4ea.jpg
漂亮的桥架支墩,如下:http://attach.zhulong.com./blog/201305/30/105033flwp4zrpmhctcwxn.jpg
强调点:
梯式节镀锌金属桥架本体除了连接板用不少于2个防松垫圈来跨接外,桥架也应不少于2处与接地干线相连接,同时需单设接地干线与所有支架可靠相连接来达到可靠接地。南方地区一般做接地扁铁跟桥架一起。 资料很好,谢谢提供。