jychen1 发表于 2013-6-11 19:49:46

热继电器保护的两种方式,有何区别?

如下图:

尺短寸长 发表于 2013-6-11 20:54:44

1、负载电流较小,采用直接在一次主回路“串接”热继电器;
2、负载电流较大,采用间接经 CT 转在二次回路“串接”热继电器。

是这个意思吗?

yjgabc 发表于 2013-6-11 21:00:49

我也是第一次见这样的模式,同问。但是我感觉他是不是画错了。互感器+热继电器,如何保证过过负荷跳闸?

yjgabc 发表于 2013-6-11 21:03:28

回复 2# 尺短寸长


    我估计楼主的意思就是尺兄的表述,尺兄给讲讲。尤其是第二种模式到底对不对?要是对,何时用这种模式?

尺短寸长 发表于 2013-6-11 21:04:58

04DX002 工程建设标准强制性条文及应用示例(房屋建筑部分-电气专业)
http://www.docin.com/p-294301707.html
P25 配电线路的保护
附注:……

是不是同出一辙?{:4_112:}

治学以诚 发表于 2013-6-11 21:31:20

尺短寸长 发表于 2013-6-11 21:35:47

前者是电子式热继。是国家倡导的。后者是普通双金属片热继,国家淘汰产品。
区别节能不同。精度不同。体积 ...
治学以诚 发表于 2013-6-11 21:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

{:1_274:}

有劳老诚版主给我们补补课:
1、所谓“前者是电子式热继”是指?
2、所谓“普通双金属片热继,国家淘汰产品”依据何在?

治学以诚 发表于 2013-6-11 21:38:00

尺短寸长 发表于 2013-6-11 21:45:50

回复 8# 治学以诚

这么上课可不行。
老诚不可用“佛曰不可说”来糊弄我们。{:sweat:}

yangyang7201 发表于 2013-6-11 21:56:22

回复 8# 治学以诚

诚版请继续,别讲一半留一半,让我等云里雾里的,着实影响晚上的睡眠质量{:lol:}

yjgabc 发表于 2013-6-11 23:42:08

诚版,我都搬来马扎等听课呢。怎么说一半就跑了?咱这说评书呢?还留个扣?

jychen1 发表于 2013-6-12 17:14:22

1、负载电流较小,采用直接在一次主回路“串接”热继电器;
2、负载电流较大,采用间接经 CT 转在二次回路 ...
尺短寸长 发表于 2013-6-11 20:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    是这个意思。不知这样用是否正确。

jychen1 发表于 2013-6-12 17:16:57

后者用电子式的不可以吗?

治学以诚 发表于 2013-6-12 17:24:28

jychen1 发表于 2013-6-12 17:29:26

这么说,可以这样用,而且甲方可以省很多的钱啊,很值得啊。何乐而不为呢?