一路市电+UPS算不算双重电源?
一路市电+UPS算不算双重电源?回答者请提供依据,谢谢 算!
GB 50052-2009《供配电系统设计规范》
2.0.2 双重电源d u p Iic a te s u p p 1y
一个负荷的电源是由两个电路提供的, 这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的。 3.0.4 下列电源可作为应急电源:
1 独立于正常电源的发电机组。
2 供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
3 蓄电池。
4 干电池。
UPS 都能作为应急电源用了,为何不能成为“双重电源”两个电路提供的电源之其中一个呢? 回复 3# 尺短寸长
有业主提出一级负荷的消防安保中心设置UPS则不需设置双电源切换了,一路市电+UPS即可。
可以同意? 回复尺短寸长
有业主提出一级负荷的消防安保中心设置UPS则不需设置双电源切换了,一路市电+UPS ...
sgf2002 发表于 2013-6-9 10:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
完全没有两路电源条件?消防安保备电保障时间要求多少? 《民规》14.9.6电源设计应符合下列规定:
1 监控中心应设置专用配电箱,由专用线路直接供电,并宜采用双路电源末端自投方式,主电源容量不应小于系统额定功率的1.5倍。 回复 5# rainmen_73
后期改造,省钱的目的 本帖最后由 sgf2002 于 2013-6-9 12:14 编辑
回复 6# hbsjzsjy
一路市电+UPS算不算双路电源末端自投?
按尺总的解释应该算双路电源(双重电源都算了),
末端自投--UPS应该算毫秒级的 回复 7# sgf2002
那关键就是UPS电池的配置容量了,配多了不如上发电机 个人理解民规14.9.6第一款指的是两路交流电源的情况,如本项目仅有一路市电,业主提出一级负荷的消防安保中心设置UPS采用一路市电+UPS完全满足规范要求。 有业主提出一级负荷的消防安保中心设置UPS则不需设置双电源切换了,一路市电+UPS即可。
可以同意?
sgf2002 发表于 2013-6-9 10:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
消防安保中心设置UPS,是必备的。
(1)具备一级负荷的供电条件,是由“‘市电+市电’(双重电源)+UPS”构成对消防安保中心的供电;
(2) 不具备“市电+市电”(双重电源),此建筑工程的消防用电负荷,是如何供电的?
(3)单论“一路市电+UPS”是否满足“双重电源”,答案是肯定的;但是5# rainmen_73 说的“完全没有两路电源条件?消防安保备电保障时间要求多少?”rainmen_73 发表于 2013-6-9 10:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif非常重要,必须关注这个问题。 消防安保中心设置UPS,其目的为了防止突然断电造成某些装置不能正常工作,对于UPS的持续供电时间,规范只要求不小于10min,远远不能胜任建筑工程不同场所的火灾延续时间要求,必须作特别处理,且不合适。 能不能认为是特重负荷。广义的说,一级负荷的前两个个判据都占了,重要单位::建筑的话三个全占。(断电将造成人身伤害、将造成重大经济损失--着火烧死人算不算重大经济损失、将影响重要单位工作)
特重负荷的四个判据它也至少占了三个--人亡、损重大设备、爆炸重大和火灾、不允许断电的重要场所。
特重负荷用一路市电+UPS,
------ 想问你还你敢不敢----像我这样得胆儿-----大
算不算双重电源,你把他变成伪命题,不跟他叨叨这个 尺短寸长 发表于 2013-6-8 18:06
3.0.4 下列电源可作为应急电源:
1 独立于正常电源的发电机组。
2 供电网络中独立于正常电源的专用的馈 ...
现有设计图纸说明提出按供电咨询意见,“由110kV##变引来2路独立10kV电源”,李总认为满足规范要求的双重电源吗
rainmen_73 发表于 2016-8-17 16:44
现有设计图纸说明提出按供电咨询意见,“由110kV##变引来2路独立10kV电源”,李总认为满足规范要求的双重 ...
前提条件不明,不能判断是非。
110kV##变引来2路独立10kV电源——
如果此“110kV##变”内具备提供双重电源的两个独立电源,“引来2路独立10kV电源(2路独立10kV的配电回路)”,可做到满足规范的“双重电源”要求。
如果此“110kV##变”内不具备提供双重电源的两个独立电源,“引来2路独立10kV电源(2路独立10kV的配电回路)”实际却不是两个独立的供电电源,不满足规范的“双重电源”要求。