warrior0318 发表于 2013-6-8 13:00:04

小区内一二级负荷计算及变压器容量配置问题

根据有关规范规定:小区内根据负荷种类不同,可分为一、二、三级负荷,居民属于三级负荷,八层至十八层电梯、水泵、消防等公建负荷属于二级,十九层以上电梯、水泵、消防等公建负荷属于一级。
根据负荷等级要求,一、二级负荷需要从小区配电室两端母线分别取一回为末端负荷进行供电,负荷末端装设双电源切换装置ATSE,正常时由其中一段母线供电,该段母线停电时,由ATSE根据切换时间要求自动切换至另外一段母线上。

问题:比如小区低压供电半径范围内经计算居民及公建负荷得到变压器配置容量为1400kVA,其中居民负荷为1100kVA,一、二级公建负荷为300kVA。那么,为满足一、二级公建负荷供电可靠性需要,以下两种方案哪个对?
①设计成两台1000kVA干式变压器,每台变压器中均预留出300kVA容量为一、二级公建负荷供电,即实际两台变压器共有600kVA容量为公建负荷供电,其余1100kVA居民负荷在两台变压器中平均分配。一段母线停电时,由ATSE根据切换时间要求自动切换至另外一段母线上时,这段母线仍能单独带300kVA公建负荷,不影响三级负荷居民用电。
②设计成两台800kVA干式变压器,两台变压器中共同分配300kVA的公建负荷容量,其余1100kVA居民负荷在两台变压器中平均分配,一段母线停电时,由ATSE根据切换时间要求自动切换至另外一段母线上时,因该段母线上还有居民三级负荷,故要想该太变压器全部带满一、二级负荷,必须同时将该段母线上的部分居民负荷甩掉,这样就影响到了三级负荷居民用电。
以上两种方案如何选择?规范中只要求每台变压器均能100%承受一、二级负荷,但是没说明该台变压器带满一、二级负荷,该台变电器上的其他负荷如何处理?请知道的详细解释下,有规范的可以说处规范来,谢谢!!

老康阁楼 发表于 2013-6-8 13:08:22

住宅很多地区分公专变,规范没说变压器需要百分之百承受,只说了另一路电源不同时损坏,一般用户对二级以上负荷可以算一次

warrior0318 发表于 2013-6-8 13:16:02

《10kV及以下变电所设计规范》第3.2.2 条:装有两台即以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足全部一级或二级负荷的用电。

rainmen_73 发表于 2013-6-8 13:35:34

小区变容量配置和低压出线属于供电公司的业务范围,设计院一般不操这个心。他们有减负荷的设置(三,四轮跳)和预案,但确实没听说如何切居民用电保一二级负荷的具体措施。

warrior0318 发表于 2013-6-8 13:44:01

那设计时到底应该采取以上哪种方案进行容量配置呢?急!!

rainmen_73 发表于 2013-6-8 14:05:25

我在江苏,江苏有江苏的算法,外省不适用。

暗夜流星 发表于 2013-6-8 14:21:06

3#楼引用的规范很清楚了,并不禁止楼主的方案二。

warrior0318 发表于 2013-6-8 19:03:22

我在江苏,江苏有江苏的算法,外省不适用。
rainmen_73 发表于 2013-6-8 14:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    我也在江苏。

老康阁楼 发表于 2013-6-9 12:57:53

本帖最后由 老康阁楼 于 2013-6-9 13:06 编辑

住宅小区容量的选择建议执行江苏新建小区导则的计算,根据楼主提供容量,如果楼主严格按照导则计算建议不要大幅度超过该容量,两台800即可,三级负荷本身就不需要持续供电,楼主案例比较小,如果对于存在大量二级负荷用户怎么算,变压器全部按二次计算,那面积指标有可能会翻倍,如每平方原计划100va,如算两次,几乎会有180va,江苏住宅建筑院貌似不做外网,不少地区住宅变压器容量有限制,常见不超过800。。。。

老康阁楼 发表于 2013-6-9 13:20:08

呵呵,做两台1000的,一段母线停电一台变压器故障,本身就宣布了该变压器组带的一半居民用电over,既然一半居民都停电,另一台变压器甩三级负荷,再多些居民停电也无关系。选800有理有据进退有序,又符合常规住宅容量,没有大碍

warrior0318 发表于 2013-6-9 13:25:12

嗯,我本人确实也不赞同第一种方案的配置方法,但是如果采取第二种方案的话,如第一台变压器故障退出,转到第二台变压器供电时,因原来该太变压器配置容量上就没有考虑一、二级负荷容量,那直接用这台变压器去带,原来上面的居民负荷如何处理?切除?有相应规定吗?要切除采用什么方式切除?如何实现?

老康阁楼 发表于 2013-6-9 13:42:14

300的负荷不会同运行,按200计入,变压器故障是否一定处于高峰期,同时200的负荷计入变压器看变压器是否会超越100%负载率,因为变压器高峰计算书也是85%负载率,说不定加入200负荷正好百分之百,需要验算下,即使在高峰短时间也不用切除了,需要切除的话200负荷平时投入也不会过载,即使过载也不会超越很多,可以运行一段时间手动切除三级,供电局如何切除确实个人不清楚,不过200计入负荷怎么做都影响不大

Mr.Deng 发表于 2013-6-9 15:40:40

规范说的很清楚啊,满足一级、二级负荷要求即可,三级负荷在任何一台变压器故障的时候,可不考虑供电,应先满足一级、二级负荷,再考虑三级负荷。肯定选第二种方案啊。

Mr.Deng 发表于 2013-6-9 15:49:15

其中一台变压器或线路发生故障的情况下,变压器之间的母联开关合上。超出变压器容量部分的三级负荷切除,在变压器低压出线侧低压配电室处适当的切断相应断路器回路。

ZYC1947DQ 发表于 2013-6-9 15:54:06

江苏地区的话要按省标实施,一般都由供电部门来设计安装了。建筑设计单位留出公用变电所的位置是需要的。供电部门有按省标的一套算法,这是甲方和供电部门确定供电方案的事。一般单台干变按800考虑,变电所数量根据总容量确定(如果分期实施时还需先确定总体方案再根据实施过程逐步实施,也不排除过渡方案)。供电部门按建筑面积向甲方收钱(包括设计费在内),设计单位做的再好甲方也不可能付二笔设计费。
页: [1] 2
查看完整版本: 小区内一二级负荷计算及变压器容量配置问题