尺短寸长 发表于 2013-6-8 15:53:19

回复 14# rainmen_73

因此处不是公共场所的疏散走道,150mm(一个台阶的高度)、300mm(两个台阶的高度)门槛,不设台阶,没问题的。

看到供电局在地下变电所各门口设置的防鼠患的绝缘插板,目测高度不会低于600mm,跨一步进出而已。

尺短寸长 发表于 2013-6-8 16:26:48

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-6-8 16:39 编辑

回复 15# 尺短寸长


按这份《上海市电力公司非居民电力用户业扩工程技术导则(试行)》“原则上不考虑地下布置设计,并且布置于0 米层以上”,大概上海所有设置地下室的标志性建筑,无一幸免地违反这条规定,今后上海的标志性建筑、一般公共建筑、工业建筑,变电所都下不到地下室去了(???哼哼,俺可不相信), 10# hbsjzsjy 还用得着烦恼“本人关心的是如果设置了防水门槛,变电所室内地面标高比室外标高低可以吗”? {:4_104:}
{:1_275:}

hbsjzsjy 发表于 2013-6-8 16:50:39

回复尺短寸长


按这份《上海市电力公司非居民电力用户业扩工程技术导则(试行)》“原则上不考虑地下布 ...
尺短寸长 发表于 2013-6-8 16:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

呵呵!既然是原则上,就有网开一面的时候。设计人员苦恼的是,《民规》4.2.2 配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。可甲方总是找到N种理由不允许设在地下一层,更有甚者要求设置在地下三层,设计院没有理由拒绝,因为规范用词是“不宜”。

尺短寸长 发表于 2013-6-8 17:01:08

回复 18# hbsjzsjy

电力公司因为老大有令,“原则上”实际是以“应”来贯彻、执行的,据说有人私下说“待这位老大走人后,再恢复以往的做法”。{:lol:}

rainmen_73 发表于 2013-6-8 17:01:57

江苏省目前的状况大致是住宅小区的公变不可放到地下室,设专变建筑的环网室得放在一层

尺短寸长 发表于 2013-6-8 17:04:42

回复 20# rainmen_73

这个可以理解,供电局的电业站嘛。

但是,用户站不允许设在地下室,没天理!

rainmen_73 发表于 2013-6-8 17:13:53

回复rainmen_73

因此处不是公共场所的疏散走道,150mm(一个台阶的高度)、300mm(两个台阶的高度)门 ...
尺短寸长 发表于 2013-6-8 15:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
http://www.baike.com/wiki/%E6%8C%A1%E9%BC%A0%E6%9D%BF,这儿介绍是500高,如果再加上门槛。。。我一米八几的个子跨起来也不轻松了。正常建筑尺度上的一个踏步高也就15~20 cm以内吧

尺短寸长 发表于 2013-6-8 17:15:49

上海市新建住宅区供电配套工程技术导则(试行)

13.1 一般要求
1 新建 K 型站、P 型站应尽量减少占地,不考虑地下布置设计,并布置于0 米层以上。

hbsjzsjy 发表于 2013-6-8 17:24:12

其实上海的设计人员应该算是幸运的,至少在很多地方有具体的规定,比如住宅有地方标准,甚至住户电表箱都有标准图集,这样也省去了很多麻烦,按照做就是了。

maminshiwo 发表于 2013-6-8 17:25:13

回复 6# 尺短寸长

maminshiwo 发表于 2013-6-8 17:27:15

如果设置了防水门槛,变电所室内地面标高比室外标高低我觉得可以,规范上面没说不可以

hbsjzsjy 发表于 2013-6-8 17:27:59

记得当年在上海做设计的时候,印象当中电度表前面是熔断器,后面是断路器,也不知道为什么这么做,反正照着做就是了,呵呵!

尺短寸长 发表于 2013-6-8 17:40:06

回复 26# maminshiwo

地下室内积水的排水问题(包括消防救火的一些喷淋水和一些室内外温差导致的冷凝水的排出),是必须得考虑的

尺短寸长 发表于 2013-6-8 17:42:29

回复 27# hbsjzsjy

估计是因为供电局一直习惯有“明显的断开点”的缘故吧,猜的。{:lol:}
页: 1 [2]
查看完整版本: 电气用房的地面抬高或设置门槛问题