请各位高手给我审审图!
本帖最后由 sai2099 于 2013-6-5 18:58 编辑小弟第一个项目,通过借鉴别人的图纸出的第一份图纸,希望坛子里各位高手能指点一二。谢谢大家。 自己先坐个沙发... 快沉了,顶起来。 说不上审图,全当时交流探讨了,大概看了一眼,你总箱的电流表选小了,还有消防切非是怎么实现的,只说了火灾切除没有具体阐述。建议应该引如一根消防回路增加I/o模块。我是第一个回复的 就当抛砖引玉了,高手们一起出来研究研究啊 回复 4# h793949196
谢谢提供意见,估计大家都比较忙,等审图出来了我会把审图意见贴出来... 防雷等级是否应该定为二级,大于0.06的人员密集场所,楼主注意核查! 回复 6# haweikong
是的,应该做二级防雷。 如果是上海项目,电线是严禁用桥架敷设的!BYJ-CT搭配不当!虽然说实际施工大多都是那么做的!