雷雨开 发表于 2013-6-5 18:12:56

审图 提出办公类建筑盥洗间设局部等电位

如题,审图 提出办公类建筑盥洗间设局部等电位,要求与给排水、暖气管道等连接,防止雷电流之类的,其参照《中小学校设计规范》10.3.7 行政和生活服务用房的电气设计应符合下列规定:4 盥洗室、淋浴室应设置局部等电位联结装置。

gdx8785 发表于 2013-6-6 08:29:36

1)这办公建筑的盥洗间有没有洗浴功能?
2)审图意见是否指出了违反了什么规范的哪条哪款了?

治学以诚 发表于 2013-6-6 09:08:25

治学以诚 发表于 2013-6-6 09:32:25

wga918 发表于 2013-6-6 10:18:41

非教学类无洗浴功能盥洗室不需要设置等电位接地,否则要提出依据。

yangyang7201 发表于 2013-6-6 11:54:31

很奇怪,为什么办公建筑中会出现“盥洗间”这个名称的功能性房间?

scmcl 发表于 2013-6-6 16:57:56

办公楼是学校办公楼么??如果不是,引用中小学设计规范的条文有什么用呢???

秋石 发表于 2013-6-7 18:17:47

规范确实需要做极大的反思了。
雷电流与TN系统接地故障电流造成的电击危险,无法通过等电位方式来避免。
...
治学以诚 发表于 2013-6-6 09:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚说话,一半是海水,一半是火焰。

jychen1 发表于 2013-6-7 20:26:39

现在的给排水都是塑料管道了。

h793949196 发表于 2013-6-8 10:12:47

住宅建筑电气设计规范10.2.1 没有洗浴功能可以不要加等电位 ,民规上相关文字叙述没找到。

雷雨开 发表于 2013-7-13 11:35:54

回复 2# gdx8785

1、没有洗浴,除了办公室就是公共卫生间及盥洗间
2、没有指出违反了哪条规范,只是参照《中小学校设计规范》10.3.7 要求设,很郁闷!

雷雨开 发表于 2013-7-13 11:37:48

最后和审图中心的沟通后, 这条提的意见 去除了。

MOLLER 发表于 2013-7-13 12:35:52

没有淋浴设备的可以不要做等电位联结啊