带人防的大底盘有关设备夹层的电气疑问
一个最近的项目,大底盘车库,地上为34层住宅,人防部分只好将一栋住宅给包括了,建筑上给设备电气局部降板了,做了个设备夹层,高1.8米,这块电气怎么设计呢,非人防的配电室、弱电间到那个住宅的线路怎么走呢? 可以穿围护墙和人防顶板,管径不能大于150. 和人防无关管线不宜穿越人防区,建筑降板就是让水电管线走覆土层进入住宅区域的 回复 4# rainmen_73那从地库到覆土,再从覆土到降板都用什么方式呢?在设备夹层是走桥架吗?能说说具体怎么实施吗?谢谢! 首先人防是不可能把住宅包括进去的,住宅的落下去的部分中,核心筒和其附房如计量或者强弱电小间也是不可以包括进去的,原因很简单,与人防无关。
其次,你上的剖面与平面的轴线号看不出有啥对应关系,也没看出哪里降板降了多少,我猜大概是住宅的投影部分做了降板吧。如是这样,把降板空间作为一个电缆沟槽使用即可,注意一下检修维护怎么弄。电缆沟槽首端对应住宅附房部分开口,末端对应非人防区,对非人防区处开口,即可解决。注意,首尾都是对非人防区开口。至于火灾探测和检修,以及消防与非消防、不同等级线路之间、双回路的隔离等等,自己考虑吧。看能给多少高度。
另外,3#楼误导,4#楼对的。
否则,你只有一个办法,把线路从侧墙或者顶板送出,沿覆土敷设,走个弯弯绕吧,注意覆土厚度达不到0.7m,你就悲剧了,那就在地面做沟吧。
页:
[1]