两本图集对于风机接触器的选择问题



为什么同功率的风机接触器选的不一样?电动机都是4kw时,接触器一个是LC-D32,一个是LC1-D09,差别比较大,接触器是同一个公司的同型号产品,为什么选的规格差别那么大呢?

lingyan 发表于 2013-6-3 19:51:08

选型是一根橡皮筋,有人喜欢拉的长一点,余量大一点,安全可靠,有人喜欢拉的短一点,余量小,但是可以省钱,上面这两个标准图估计不是同一本,是由不同的人编写的。
另外一个原因跟电动机的工作状况有关,频繁启停的电动机接触器应该选的大一些

han2003 发表于 2013-6-3 22:16:35

上面的表是按二类配合选择的接触器,是较大的,下面的表只满足一类配合,当然就小了

dtx 发表于 2013-6-7 14:52:58

其实就是1类和2类的区别