2、要经心(精心)设计,接地极能否相互独立是关键——精心设计,什么时候变成“接地极能否相互独立”成“关键”了?
3、一般场所AFCI。除此别无良策——AFCI才多大容量,NEC规定是某些特定的终端场所才强制使用的吧?
4、“防爆设计”能作为“火灾防护”用,什么原理? 老诚:……过流可以兼作接地故障保护。
想说明什么?
老诚真正想说的,是不是:……过流可以兼作金属性接地故障保护? 带电导体与“地”发生故障,必是“直接的连接”?
老诚:“接地就是相线与地发生了直接的连接。不带一点含混的。”
胡搞了。
接地故障:
1、是带电导体绝缘出现问题与“地”之间发生的故障;
2、可能是“金属性”(老诚已说的“相线与地”接地故障,还有老诚漏说的“中性线与地”),也可能是“电弧性”接地故障。 行业翘楚如尺兄者,也不过是这等样的一个糊涂人。我不再跟你无聊的斗嘴下去了。你要给出完整的证明,列入语录来的原因,我才会再搭理你的。
治学以诚 发表于 2013-6-1 10:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:4_116:} 3、一般场所AFCI。除此别无良策——AFCI才多大容量,
你就不懂AFCI了。
配电末端箱接地电弧故障不能可靠断开电路。而且,末端数量庞大。配电柜一级是没有必要设置AFCI的。分配电箱一级是没有必要的。
治学以诚 发表于 2013-6-1 10:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、我有说过“配电柜一级……分配电箱一级……有必要设AFCI”?
2、配电末端箱需要防范电气火灾,其他地方就再不用考虑了,老诚是这个意思吗?