闻见知行 发表于 2013-5-31 22:05:06

中压末端电缆热稳定


我认为上图中的时间取值不妥,各位怎么看?

闻见知行 发表于 2013-5-31 22:06:36


   这是设计手册上的数据,我觉得按手册上的取值没有问题。

尺短寸长 发表于 2013-6-1 00:01:25

算用户这段电缆,可以按手册上的取值。
算电力公司的进线电缆,估算一般取0.5s(有延时保护)。

东海龙王 发表于 2013-6-1 02:15:11

低压配电设计规范,中压电缆末端。。。。。

我是地瓜 发表于 2013-6-1 10:04:02

本帖最后由 我是地瓜 于 2013-6-1 10:06 编辑

计算中压电缆引用低压设计规范,整个一个改进措施都完全是错的

摘录自《工业与民用配电设计手册》第三版P211~P213


wsayd 发表于 2013-6-1 15:54:09

5楼正确,1楼所贴图集错误。补充如下:
计算短路电流热效应时,短路点应选取在通过回路最大短路电流可能发生处,如绝缘导线和电缆线路中间分支或接头处。对电动机等馈线的电缆,应取主保护动作时间计算。当主保护有死区时,应取对该死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值计算。对其他电缆,宜取后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值计算。

tq02vf4 发表于 2013-6-18 08:00:00

治学以诚 发表于 2013-6-18 08:38:43

powertad 发表于 2024-11-2 11:10:26

1秒真是瞎扯
页: [1]