请教一下变压器出线柜的总断路器参数怎么确定
负荷为二类住宅,一类住宅,车库等,两路高压进线,两台1600变压器,消防为一级负荷,由两路高压经不同两个变压器提供:T1变压器
设备总容量2272KW,Kx=0.55,COS$=0.92计算功率1359KW,计算电流为2064A,选1600KVA变压器,断路器2500A,长延时0.9In;短延时4In,动作时间0.4S;瞬时8In;接地故障0.2In,动作时间0.6S;
T2变压器与T1大致相同。
请问一下断路器的各参数选择合适吗?会有什么后果? 行业*电气设计
地区*山东
老诚对这个非常在行,人也在山东,不吝给大伙儿说说呗。{:42:} 瞬时8In;接地故障0.2In,动作时间0.6S;
上述做法值得商榷。 特别是到了目前的认识水平,总进线设接地故障尤其值得商榷。 坐等老诚开讲。{:4_95:} 我排尺总后面,坐下听讲!{:4_95:} 我坐第三排,认真听课! 低压柜满足动稳定要求,主开关瞬动可以不设以提高选择性。 懂的人就讲下呗,我们也好学习啊~~~ 我来晚了从门外挤进来等诚总开讲 老诚设计取值如下:
……
老诚设计解释如下:
……
依次按这个来,谢谢! 完了?
不说了? 我还是想听尺总和闻总说说,诚版说的都是天马行空的,基础低,看不懂