viking 发表于 2013-6-4 08:35:50

诚版 能不能把你的意思表达清楚

王老的书也写过关于中性线 防止杂散电流的文章

治学以诚 发表于 2013-6-4 08:40:58

治学以诚 发表于 2013-6-4 08:51:08

治学以诚 发表于 2013-6-4 08:52:15

lina008 发表于 2013-9-25 21:23:52

李老师,有个朋友也正好说起这个事情,他隔离开关用了4P,人家审图意见是:在具备等电位联结的室内TN系统,为防止断零三相不平衡时产生过电压,AL1、AL2、ALE、APDT1进线隔离开关宜选3P型。但他说有的图纸用了4P也没人提的,就是看哪个审图公司的哪个审图老师的;那TN系统,隔离开关用3P还是4P?

尺短寸长 发表于 2013-9-26 08:04:06

李老师,有个朋友也正好说起这个事情,他隔离开关用了4P,人家审图意见是:在具备等电位联结的室内TN系统, ...
lina008 发表于 2013-9-25 21:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

李老师说:
当然,这篇文章也不能过高期望。因为飞机采用了是TN-C系统,飞机不怕杂散电流造成的电磁干扰吗?
现代电器 ...
治学以诚 发表于 2013-6-4 08:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

按李老师的观点,是否可以推断:
轮船也采用了是TN-C系统。 {:titter:}

尺短寸长 发表于 2013-9-26 08:25:07

老诚一直推崇的电力公司,编出的规定条款如下:

DGJ 08-100-2003《低压用户电气装置规程》
5.2.12 照明配电箱的安装和技术要求应符合下列规定:
……
2 箱体底边距地面高度宜为1.5m,配电箱内的总开关应能同时断开相线和中性线,金属箱体外壳应可靠接地;
……

这是正确表术
TN-C都不必断PEN的,TN-S断N毫无道理
治学以诚 发表于 2013-5-31 17:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚,还继续听电力公司的么?

尺短寸长 发表于 2013-9-26 08:28:23

搞死人了!{:dizzy:}

治学以诚 发表于 2013-9-26 08:37:54

尺短寸长 发表于 2013-9-26 08:46:01

原理不懂,所以,说不明白。
1、TN系统,N线与PE线在正常情况下,有微小的电位差,不超过50伏。
单相故障持续时间内,N线与PE线有较大的电位差,超过50伏。不过,这不在检修考虑之列,即,故障发生时间较短。要么断路器动作,要么烧坏线路。
因此,不需要设置四极隔离。规范认为PEN不应设置四极隔离,其实设置了又能怎么样?反正是隔离电器。隔离电器是断路器分断后才可以操作的。
如果,认为PEN容易虚接,造成中性点漂移的话,N线同样是不应设置四极隔离的。
这个问题,规范没有给出充分必要的理由。
2、TT系统设置四极隔离的理由也已经不充分了,因为TT系统,规范等同于TN系统的要求了,即接地时必须断电。那么,TT系统设置四极隔离的理由已经不存在了。

因此,任何时候,隔离都不需要四极,三极即可。
治学以诚 发表于 2013-9-26 08:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚版主艺高胆大!{:1_274:}

lina008 发表于 2013-9-26 09:30:40

回复 21# 尺短寸长


    上海的什么情况,3P,4P均可?

尺短寸长 发表于 2013-9-26 09:50:11

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-9-26 23:24 编辑

TT系统, 照明配电箱内的总开关应采用4P(采用三相三线制或两相三线制、单相两线制时除外);
TN-S系统,照明配电箱内的总开关采用3P,4P均可(特指三相四线制,RCD除外),但个人认为采用3P为宜。

lina008 发表于 2013-9-26 09:56:53

回复 27# 尺短寸长


    谢谢,李老师,就需要那种赤裸裸的直接

治学以诚 发表于 2013-9-26 10:09:56

尺短寸长 发表于 2013-9-26 13:26:49

TT系统, 照明配电箱内的总开关应采用4P(采用三相三线制时除外);

当前规范下,已经毫无此必要了。
治学以诚 发表于 2013-9-26 10:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

当前规范下——
哪本规范?

已经毫无此必要了——
为什么?   