viking 发表于 2013-5-29 12:36:18

电梯负载持续率要不要换算为25%?

电梯负载持续率要不要换算为25%?

1、若是需要,计算电流值会特别大,你们平时设计时这么计算吗?

2、电梯厂家给的样本资料中对主保险丝建议值非常低,远低于上面计算出来的计算电流。厂家弄错了吗??

njdiandeng 发表于 2013-5-31 15:13:18

我一般不换算,通常电梯的功率因数很低,大概也就0.5左右,所以计算时,自然电流值也就大多了。这个楼主可以去查一下电梯方面的设计手册,或者建筑电气技术措施里也有的。

南山一剑 发表于 2013-5-31 15:21:11

电梯厂家给出的保险丝建议值不会很低吧,具体看速度和重量

wosuwoxing 发表于 2013-5-31 15:48:24

没必要换算了,目前电梯的负荷计算都没换算,实测总结出来的需要系数使用也没大问题。注意扶梯的别按垂直电梯的需要系数使用

ttiiee 发表于 2013-6-1 17:01:46

有个小疑问,现在的电梯的功率因数有0.5那么低吗

治学以诚 发表于 2013-6-3 09:20:28

治学以诚 发表于 2013-6-3 09:31:25

lichengjian 发表于 2013-6-3 16:21:29

回复 6# 治学以诚


    有道理

viking 发表于 2013-6-3 17:15:00

回复 6# 治学以诚


诚版说的很有道理!

问一句: 这是您个人的经验总结对吗? 哪本书上有描述过吗??
页: [1]