linmiaojing 发表于 2013-5-28 11:18:40

TN-C接地系统中不能装用RCD,因为最终会导致RCD拒动?为什么

1:TN-C接地系统中不能装用RCD,因为PEN线穿过RCD的零序电流互感器。通过相线和PEN线的接地故障电流产生的磁场在互感器铁芯内互相抵消而使RCD拒动。
不能理解这段话的含义,RCD动作是因为流入和流出的电流不一样。

2:人体触及一回路内的相线和中性线,人体将遭受点击,但因故障电流在RCD电流互感器磁路内产生的磁场方向相反互相抵消,RCD将无法动作。
这句话我倒能理解,但是不知道理解的对不对,因为人体同时触及相线和中性线,等于人体在此回路中充当了导线,这个回路导致短路,所以对于这个回路而言电流流入和流出是相等的,所以RCD拒动。

yangyang7201 发表于 2013-5-28 11:47:53

本帖最后由 yangyang7201 于 2013-5-28 11:49 编辑

1:TN-C接地系统中不能装用RCD,因为PEN线穿过RCD的零序电流互感器。通过相线和PEN线的接地故障电流产生的磁场在互感器铁芯内互相抵消而使RCD拒动。
不能理解这段话的含义,RCD动作是因为流入和流出的电流不一样。
linmiaojing 发表于 2013-5-28 11:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

楼主不是已经自己回答了吗?
“RCD动作是因为流入和流出的电流不一样。”而TN-C系统故障时,流入、流出RCD互感线圈的电流相等,由此产生的磁场互相抵消,所以RCD拒动。

linmiaojing 发表于 2013-5-28 12:36:47

楼主不是已经自己回答了吗?
“RCD动作是因为流入和流出的电流不一样。”而TN-C系统故障时,流入、流 ...
yangyang7201 发表于 2013-5-28 11:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不明白RCD拒动跟接地系统的关系,假如说TN-C不能装RCD是因为PE线不能切断,可以作为理解的原因。

TN-C接地系统,相线碰壳,人接触外露导电部分,人被电击,此时电流流入跟流出就不相等了(人体吸收电量通过大地留回电源端),为什么RCD会不跳。为什么同样的问题出现在TN-S就跳呢!

Sullivan 发表于 2013-5-28 13:24:37

不明白RCD拒动跟接地系统的关系,假如说TN-C不能装RCD是因为PE线不能切断,可以作为理解的原因。

TN-C ...
linmiaojing 发表于 2013-5-28 12:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
首先你的思路就有问题,TN系统发生接地故障时,是要第一时间来切断故障回路,而不是象你说的当人触碰后触电才跳闸。TN-C由于PEN线穿越RCD后,当设备出现相线碰壳,象你说的电流流入跟流出未变,所以RCD拒动无法切除故障。只有当人触碰到带电外壳发生触电时,RCD才可能动作进行一下补救。

linmiaojing 发表于 2013-5-28 14:28:14

首先你的思路就有问题,TN系统发生接地故障时,是要第一时间来切断故障回路,而不是象你说的当 ...
Sullivan 发表于 2013-5-28 13:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我纠正下我的思路,确实为了安全是检测到漏电就应该切断,而不是人触及外露导电部分而切断。

为了让RCD能检测到相线碰壳而导致外露导电部分带电,只有通过TN-S系统的PE线回流电流到电源端,这样电流互感器才能检测出相线和中性线 电流不相等。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-5-28 17:08:35

这样电流互感器才能检测出相线和中性线 电流不相等。

接地故障电流,怎么又和“相线和中性线 电流不相等”扯上关系了
发生接地故障时,故障电流是通过相线-PE线构成故障回路的

Sullivan 发表于 2013-5-28 17:18:08

这样电流互感器才能检测出相线和中性线 电流不相等。

接地故障电流,怎么又和“相线和中性线 电流不相等 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-5-28 17:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
他这么说也没什么错。
页: [1]
查看完整版本: TN-C接地系统中不能装用RCD,因为最终会导致RCD拒动?为什么