工业与民用配电设计手册中,求教为什么一次侧电流等于三分二的二次侧电流除以变比。
工业与民用配电设计手册P297页。为什么不是I2k1.min=I22k1.min/nT呢,2/3是如何来的,零序电流吗?后面的D,yn的又为什么是√3/3呢。
基础浅,望各位解惑。 本帖最后由 xuxizhong 于 2013-5-27 10:41 编辑
城版,计算了解了,又有新的疑问是三角形的时候为什么负序不通过一次侧。
y形的时候为什么零序能通过一次侧。
我的理解是y形三角形负序都能通过一次侧。y形一次侧n线不接地,零序不能通过,三角形是方向相同,消耗在三角里也不能通过,就是零序在三角形y形都不能通过。但是按我的理解跟书就对不上了。
城版,负序为什么不能通过一次侧啊,给说说呗。 负序为什么不能通过一次侧。 负序各相间互差角240度?不是相差120度吗,只是是逆时针吧。一次侧n线不接地也能通过零序电流吗。 负序从故障点向电源点衰减,负序电流在一次也变得很小是不是这样理解。