tsml 发表于 2013-4-1 17:53:31

变压器中性点至MEB箱地线为25mm2,为何不是相线一半?

民规12.6.6 3)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6mm2。当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2;当为其他金属时,其截面应承载与25mm2铜导体相当的载流量。

但如果从变压器中性线至MEB箱再至接地网接地线为25mm2,那对地短路不会成为瓶颈吗?

gblgb 发表于 2013-4-1 18:32:52

变压器中性点至MEB的连接线应定义为PE,
不应按等电位联结的要求,应按PE线的要求来设计。

ZYC1947DQ 发表于 2013-4-1 18:38:23

这要看变压器中性点如何接地。通过MEB接地时,此线是PE线,应按PE线的要求来设计。变压器中性点有可靠和安全的接地线时,再和MEB的连接线按等电位联结的要求。

gblgb 发表于 2013-4-1 18:46:32

“变压器中性点有可靠和安全的接地线时,再和MEB的连接线按等电位联结的要求。”
原来是酱紫噢,{:24:}
页: [1]
查看完整版本: 变压器中性点至MEB箱地线为25mm2,为何不是相线一半?