桥架如何正确选择

本帖最后由 。。。 于 2013-4-1 16:29 编辑

桥架选择时是否主要考虑俩个原因:1是根据截面选桥架(电缆截面占桥架截面的1/3)   2是桥架承受重量 。可设计和实际施工是不是脱节很大 桥架概念选择很模糊 而且设计也不会考虑到桥架形式 是不是施工图中的桥架尺寸在实际施工时也只是仅供参考施工时是不由厂家具体定尺寸呢{:5_203:}

。。。 发表于 2013-4-1 16:33:37

{:5_204:}........

ranxh 发表于 2013-5-24 15:04:20

桥架的尺寸 根据你要敷设电缆线的数量来定的,你如何给出参考尺寸,说明你的电缆线就没有如实确定。换句话说,你的图纸还没有达到施工图的深度,至于桥架的形式,这个需要施工单位现场调整的多点,现场的风管、水管都要注意,

njdiandeng 发表于 2013-5-31 15:02:26

你图纸完成了,一半桥架内的线缆根数也能确定了,这样就可以选择桥架尺寸了。关于吊挂,是根据桥架质量和电缆重量来考虑的,通常吊挂件间距1.5-3米之间。要看吊挂件采用螺杆或者角钢的规格。

njdiandeng 发表于 2013-5-31 15:03:52

通常做施工图设计,是要把桥架尺寸标注清楚的,如果可能,吊挂高度也要写上。但要注意和水管,风管等其他专业间的协商。

qqwanghuazhang 发表于 2015-9-12 08:40:39

设计图各专业应协商。施工图设计,尺寸标注清楚的,吊挂应标高也要写上。

zhouke 发表于 2015-9-13 21:43:22

桥架是统称,设计时一定要标明桥架的具体类型,如梯架、托盘或槽盒。否则无法选择线缆截面,也无法订货。