漏电断路器
请教:漏电断路器必须同时切断零火线吗?为什么? 零火线?这术语是不是该改啊? 相线和中性线 当然要同时断开相线和中性线。 中性线虽没电压但有电流啊 当然要同时断开相线和中性线。wushen513 发表于 2013-3-28 18:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
中性线虽没电压但有电流啊
wushen513 发表于 2013-3-28 18:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
当然要同时断开相线和中性线 ——不一定!
中性线虽没电压但有电流啊 —— 错了! 自己在坛中搜搜,就知道了。 回复 6# 尺短寸长
确实错了,中性线也可能有电压和电流。是不是2P漏电保护器不切断中性线,1P+1N漏电保护器切断中性线。 楼上是不是说反了