★★★★★★★再度出击:住宅小区一路市电+柴发可行性探析
本帖最后由 wuxiaohu0908 于 2013-3-28 12:59 编辑目前住宅小区采用一路高压进线+发电机的方式很常见,供一级二级负荷(考虑市电一级负荷双重电源供电,供电局收取高可靠性供电费用,此方式较为经济、可靠)
目前流行的接线方式或多或少存在较大争议。主要是电源端加装ATSE与末端ATSE配合,发电机启动信号,市电、发电分开计量等问题。
先前论坛已有讨论,最终未有一明确方案或方案存在较大争议。
老康阁楼 一路10KV一路柴机组问题-2 http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=20496
yjgabc 一路电源+柴油发电机 新问题http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=20757
B_tequila 一路10kV,两台变压器,一台柴发的大系统问题http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=20734 http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=20492
现提供以下方案,望大家进行深层次探析,最终达成较为大家均可接受的方案。
此问题延伸以下两问题:
1、一路10kV进线两台变压器+一台发电机,系统又如何?
2、两路10kV进线两台变压器+一台发电机,系统又如何?
本帖最后由 wuxiaohu0908 于 2013-3-28 12:56 编辑
------------------------- 本帖最后由 wuxiaohu0908 于 2013-3-28 12:58 编辑
-----------------华丽分界线--------------- 时间真快啊,一台变压器加发电机不一定都要做母联,可能多个变电所合用一个发电机组,负荷也比较分散,加母联也没实际意义,多台变压器和发电机做法图集基本很全了,发电机启动信号可以来自主acb的触点,也可以来自母联ATS,主ACB可靠。发电机的容量民规那条你执行嘛?3.5.4.2 上述叙述不准确