建电后学 发表于 2013-3-27 20:02:18

2.4公里路灯设计,请诸位大佬指点迷津〔急呀〕

本帖最后由 建电后学 于 2013-3-28 16:30 编辑



楼主问题:1.路灯设计时,其核心评价指标有那些?看一般的计算书,仅仅考虑平均照度及功率密度,是否得当?实际工程中,诸位如何考虑?2.下述布灯方案是否妥当?

图1:布灯方案

图2:供电方案

图3:箱变及控制箱接线


附:CAD图

建电后学 发表于 2013-3-27 20:06:52

本帖最后由 建电后学 于 2013-3-28 16:45 编辑

二:关于路灯配电设计(供电方案)
三路供电计算电流:最大负荷电流 I=26*500*1.1/0.9/380/1.732=24.14A;
箱变内出线断路器:
Ir1=30A;Ir2=60A;830米,YJV-1KV-5X16电缆,末端接地故障电流Id≈80AK=Id/Ir2=80/60=1.33≥1.3,满足要求;根据上述粗略估算,干线还是采用YJV-1KV-4X25-1X16,提高末端接地故障电流;楼主问题:1.楼上配电方案是否妥当?2.2.5倍整定值能否躲过高压钠灯启动电流?

建电后学 发表于 2013-3-27 20:10:44

本帖最后由 建电后学 于 2013-3-28 16:37 编辑

路灯接地型式TN-S,箱变内馈线开关是否要设漏保?

cdgyzc 发表于 2013-3-27 20:47:59

杆高10米,一般截光灯具规范要求间距不大于30米,建议你用DIALux 软件计算一下。

zhiwozuiwo 发表于 2013-3-27 20:59:27

本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2013-3-27 21:04 编辑

这么长的距离用TT是不是更方便?

建电后学 发表于 2013-3-27 21:05:43

杆高10米,一般截光灯具规范要求间距不大于30米,建议你用DIALux 软件计算一下。
cdgyzc 发表于 2013-3-27 20:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


谢谢。
留意到CJJ 45-2006表5.1.2的推荐值。
1楼附有DIALux 软件的计算结果,截图中显示:灯具选的是SGS454 FG TPP5/光源:SON-TPP250W,也不晓得是不是截光型灯具;

建电后学 发表于 2013-3-28 08:32:53

本帖最后由 建电后学 于 2013-3-28 08:34 编辑

补充:
一.压降
  主干线选 YJV-1KV-4X25-1X16估算干线西侧两级供电的24基路灯压降:

  第一段:长820米:按三相均匀负荷计算
  I=24*500*1.1/0.9/380/1.732=22.28A;
L=0.82kM;查手册表9-78 功利因素为补偿后0.9;电流负荷矩取0.373;则U1%=0.373%*0.82*22.28=6.82%
第二段:长760米:按三相均匀负荷计算
  I=24*500*1.1/0.9/380/1.732=22.28A;
  L=760/2=0.38kM;
  查手册表9-78 功利因素为补偿后0.9;电流负荷矩取0.373;则U2%=0.373%*0.38*22.28=3.16%
总的U%=U1%+U2%=6.82%+3.16%=9.98%<10%;满足压降要求;
二.路灯控制方式
下载数套路灯箱变图纸,了解时、光控制的“通道”是通过接触器的开合控制路灯的;且馈线断路器皆装有总保。典型接线如下:


附CAD图



wxy000lb 发表于 2013-3-28 10:55:56

学习一下,等待高人解答楼主问题

wushen513 发表于 2013-3-28 15:40:24

没看懂,仔细钻研钻研
页: [1]
查看完整版本: 2.4公里路灯设计,请诸位大佬指点迷津〔急呀〕