电梯的进线断路器需要设置过载保护吗
如题,对一般民用建筑的客梯而言,为了避免电梯发生故障,造成人员伤害,若取消过载保护,会对电梯本身和线路造成危险。个人觉得不应该取消过载保护,因为电梯本身设置有超载报警等的防护措施,还有现在有很多断路器都有过载报警的提示,完全可以做到全面保护。请问大家怎么处理这个问题的呢? 建议看看李道本先生的文章 回复 1# SZN226重庆市关于施工图设计与审查中若干问题的解决办法
三、消防
1. 消防电梯供电回路线路保护断路器采用“3300”型还是“3200”型?
1)《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003中13.3.2条规定“直接与主电源连接的电动机应采用断路器进行过载保护,该断路器应切断电动机的所有供电”。
2)《消防员电梯制造与安装安全规范》(报批稿)中未对供电回路线路保护及电机保护作规定。
3)多数情况为客梯兼做消防员电梯。
结论:宜选用“3300”型。
楼主有没有感受过:
电梯一旦超重,是怎样的结果? http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=21723
重庆市关于施工图设计与审查中若干问题的解决办法 http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=21759
{:lol:} 感觉是应该有过载保护的。正常情况下在机械方面电梯有比较完善的保护措施,电气上的保护如果缺失,不利于平时电梯的安全运行。 谢谢,尺总! 回复 3# 尺短寸长
超重,电梯一般都关不上吧! 回复 8# SZN226
电梯供货商提供的电梯控制箱,自身必会配过载保护。