电梯的功率问题
现在有一个33层住宅项目,甲方提供的电梯资料上写的电梯容量为27KVA,这与我们平常的电梯功率有点不太一样,如果把它转成有功功率,该怎么计算? 期待回复中... 差个功率因数, 乘以年功率因数就可以。电梯是周期工作制的电动机,注意其负荷持续率的影响 楼上答案标准。 27KVA是视在功率Sjs(KVA),先要转化为有功功率Pjs(KW)和无功功率Qjs(Kvar)。常用电梯的Kx=0.22,cosφ=0.7,经计算Pjs=19KW 需要系数法:电梯的负载持续率要转化到25%,这本身就有问题,其它的都是转化到100%。甲方提供的电梯资料上,有没有电梯的额定负载持续率? 如果没有电梯的额定负载持续率,那你怎么转化到25%?
有时设计时,20几层的楼,就直接给电梯20KW,就认为这是转化到25%后的功率,按照这个功率再去计算电流。
如果不知道电梯的铭牌功率和额定负载持续率,你没法转化到25%呀,那这怎么计算? 本帖最后由 L1L2L3 于 2014-8-30 11:40 编辑
不是这么算的参考富士电机的电梯样本(永磁的)闭环时是过载倍数2倍持续10秒,功率45kw也就是90KW,加上其他空调照明,你就可以选用断路器了,一般电梯属于高危害场合,一般可靠的厂家都会设有应急安全电路,比如电池通过安全电路注入中间直流环节备份,容量根据大楼高度条件,直流断路器的选择等条件最好质询厂家 周期工作制的电动机
注意其负荷持续率的影响