jychen1 发表于 2013-3-23 13:18:30

关于电动机保护型断路器的一个疑问?

电动机保护型断路器取消了热磁脱扣,那么假如额定电流为20A的该型断路器,能否用于额定电流为25A的负载呢?

hlxldb 发表于 2013-3-23 16:04:09

没太明白你的意思,热磁脱扣都取消了那还剩什么保护?

jychen1 发表于 2013-3-23 16:27:09

剩下电磁脱扣。我的意思是用于电动机回路,负载电流大于断路器的额定电流。这样可否?

尺短寸长 发表于 2013-3-24 19:16:12

剩下电磁脱扣。我的意思是用于电动机回路,负载电流大于断路器的额定电流。这样可否?
jychen1 发表于 2013-3-23 16:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

3. 1. 1 低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关产品标准,并应符合下列规定:
1 电器应适应所在场所及其环境条件;
2 电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;
3 电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;
4 电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;
5 电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求;
6 用于断开短路电流的电器应满足短路条件下的接通能力和分断能力。

jychen1 发表于 2013-3-24 20:03:34

3. 1. 1 低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关产品标准,并应符合下列规定:
1 电器应适应 ...
尺短寸长 发表于 2013-3-24 19:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    然也,谢谢尺总啊。

大鼻山 发表于 2013-3-24 20:38:28

搞不懂90后的伟大设想。{:4_96:}

jychen1 发表于 2013-3-24 23:10:40

只是考虑到临时用一下,不知可不可以?

尺短寸长 发表于 2013-3-25 09:15:37

只是考虑到临时用一下,不知可不可以?jychen1 发表于 2013-3-24 23:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


先前——
老诚胆肥,敢把自个家当医疗手术室用;
尺短胆小,可不敢!

吓死我了。{:4_125:}

现在——
jychen1 大胆,居然敢有“只是考虑到临时用一下”的想法。

吓坏我了。{:4_110:}