电动机起动时,起动冲击电流持续多长时间?
起动冲击电流很大,一般持续多长时间啊? 不是一句话能说清楚的,跟电动机的参数,负载的轻重都有关系,应该看电机学相关的书籍。短的几秒钟,长的几十秒。楼上的图是保护电动机的断路器的动作曲线图,不是电动机的图。 回复 3# lingyan
我当然知道这图是保护电动机的断路器的动作曲线图,我猜LZ问这个就是为了选择断路器的瞬动倍数用的。 起动电流持续的时间和电动机带的负载有关,如果是泵类,4秒左右,如果是风机之类,8~15秒左右。以上均为全压启动的情况下。降压启动更长。
起动时间就是运动状态变化快慢的程度,转动惯量大的,状态不容易改变,时间也就长,反之时间短,泵类的叶片很小,转动惯量小,时间就短,风机类的,叶片大,所以时间也就长。 好多用户整定启动时间 现场整定 电动机启一下看多久能启动起来,在整定。。 我的意思是7倍的额定电流将持续多长时间?之后会如何变化,减小到几倍的额定电流?