关于视频监控的一个小问题
在疏散楼梯和消防电梯的合用前室该不该设置视频监控?求指导一下 如果是用于安防的视频监控系统,探头设置的首要原则就是对于受控建筑的通行范围做到无监控死角。因此,对于疏散楼梯和消防电梯的合用前室来说,肯定是要装设监控探头的。 如果是用于安防的视频监控系统,探头设置的首要原则就是对于受控建筑的通行范围做到无监控死角。
因此,对 ...
yangyang7201 发表于 2013-3-21 10:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
但是这个疏散楼梯和消防梯平时是不使用的,有专门的客梯候梯厅和楼梯走,这个时候还有必要设置么?要是设置,是每层的合用前室都要设置么? 要的,安防,防的不就是不走正常道的嘛 本帖最后由 yangyang7201 于 2013-3-21 15:46 编辑
但是这个疏散楼梯和消防梯平时是不使用的,有专门的客梯候梯厅和楼梯走,这个时候还有必要设置么?要是设置,是每层的合用前室都要设置么?
54268123 发表于 2013-3-21 11:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、无监控死角的含义即包括了对平时不使用通道的监控。从安防系统的设置意义上来说,安防系统对于平时不使用通道的监控应更为严密。
2、每层的合用前室都要设置,否则就会产生监控死角。 就把设计的工程当成自己亲身所住的高层住宅……一切就欧了……当然,还需要顾及甲方的银子{:4_113:} 安防,防的不就是不走正常道的嘛
这句话!!呵呵 第五章 普通风险对象的安全防范工程设计
5.1.5 设防区域和部位的选择宜符合下列规定:
1 周界:建筑物单体、建筑物群体外层周界、楼外广场、建筑物周边外墙、建筑物地面层、建筑物顶层等。
2 出入口:建筑物、建筑物群周界出入口、建筑物地面层出入口、办公室门、建筑物内或/和楼群间通道出入口、安全出口、疏散出口、停车库(场)出入口等。
3 通道:周界内主要通道、门厅(大堂)、楼内各楼层内部通道、各楼层电梯厅、自动扶梯口等。
4 公共区域:会客厅、商务中心、购物中心、会议厅、酒吧、咖啡座、功能转换层、避难层、停车库(场)等。
5 重要部位:重要工作室、财务出纳室、建筑机电设备监控中心、信息机房、重要物品库、监控中心等。
基本型、提高型、先进型的要求都是不一样的 第五章 普通风险对象的安全防范工程设计
5.1.5 设防区域和部位的选择宜符合下列规定:
1 周界:建筑物单体 ...
ced999 发表于 2013-3-21 20:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有两个问题,第一,这段话是哪本规范或者措施上的?求告知
第二,普通型,提高型,先进型都怎么定义?对于这三种类型建筑如何区分? 安全防范工程技术规范GB50348—2004
定义里面都有