请问200的墙埋SC50的管有压力么 ?
是这样的一个多层办公楼,本想问建筑要个电井让我走管线,可建筑说没有位置挤出来。。。。附上截图,一层的:
二层以上的:
按我的估计,每层办公建筑面积为500多,按每平米60~70W估算,那每层的用电量大概在30~35KW左右,用YJV电缆供电,那么每层则需要5*16的电缆了,穿套管要SC50的,试问这么粗的管子埋墙有压力么 ? 一般 不超1/3。具体问问 结构吧 回复 2# Koiby
问了下结构哥,还是个干了好多年的结构哥,他说:“可以吧?”
你说可以就可以吧,还带个“吧”,带个“吧”就算了吧,还带个“?”这样我又迷惑了。。。。 回复 3# wanqiuwei
这个语气和说法基本上可以想象当时桥段了。。 跟墙厚关系不是很大,看梁的大小,结构同意就没问题。 一般不超过1/3. 应该可以的。可以的 常这么干,放心大胆的穿吧。。。。。 貌似我曾经竖向穿过80的管子,结构说没事,往边上挪挪梁里面的钢筋就行。。。。。。。。。。 不过我那是个大空间的建筑,梁很大,你的建筑,竖向最大也就50的管子,穿吧,没事 建筑面积多少,小心超防火分区哦!{:lol:} 回复 8# 嘿嘿嘿嘿
哦 如果没有电井,为什么不在墙角做明敷?本人习惯明敷。 1/3是穿径不能大于混凝土楼板厚的数据,不是墙。