暗夜流星 发表于 2013-5-23 13:26:26

本帖最后由 暗夜流星 于 2013-5-23 13:27 编辑

GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》根本就取消了难燃的定义。也没有“A1、A2不燃,B、C难燃,和D、E可燃六种类型”的说法。
附图。

仅在GB8624-2006第5.1条不燃性实验中认定该试验用于燃烧性能等级A1,A2,A1f1,A2f1,5.4条可燃性实验中认定该试验用于燃烧性能等级B,C,D,E,Bf1,Cf1,Df1,Ef1。
所以按GB8624-2006应该是广义的燃烧性能定义。

现行的建筑、电气规范还没有按GB8624-2006更新。
页: 1 [2]
查看完整版本: 闷顶内有难燃物导线可穿PVC管吗?