应急照明地埋灯的供电电压
根据《消防应急照明和疏散指示系统》(GB17945-2010)内6.2.1的y要求“安装在地面的灯具主电源应采用安全电压”,结合各大智能应急照明厂家的样本,得出大多数的应急照明地面灯采用DC12V~DC36V,其中又以DC24V的为主。我设计的一个项目原先采用智能应急照明(有部分地埋应急照明灯具),但由于价格的原因被业主拒绝而改为普通应急照明系统。设计在改为去除各灯具末端芯片、通信线缆以及智能主机等设备,保留集中供电电源、强启模块以及DC转换输出模块后出了设计修改通知单。现在在施工阶段,施工单位负责人就问按照规范应急照明地埋灯采用低压安全电压,也认可了24V的电压等级,但是为了节约成本,他提出应急照明地埋灯是否可用AC24V来进行配电?现问题如下:1.规范只规定了应采用安全电压,但并未提及是交流还是直流,那我认为交流安全电压也应该是可行的,这样理解对不对?
2.如果是交流安全电压是可行的,那为何那么多厂家只生产直流安全电压的智能应急照明系统?比较直流安全电压和交流安全电压在接入市电的情况下,除了变压器外还要增加整流设备,这样岂不是增加了设备投资又多了一个风险环节?不知道采用直流安全电压的原因及优势在哪里? 因为直流产品减少了中间环节,产品造价低,可靠性更高。
国外应急照明用直流很普遍,国内也有工程使用。 采用安全电压时,也得关注电流大小…… 经过变压器变压后得到的AC24v,其值是有效值,峰值电压是24X根号3,41伏多,
用直流24V的优点是可以方便的采用24V的蓄电池 直流制式从各种特性参数来看,更优越,比如效率,抗短路登录,应急抗过热特性等,运行的维护费用也更低 谢谢楼上各位的回复,谢谢!